День добрый! Я проектирую РЗА для ЗРУ 6(10) кВ, занимаюсь внедрением новых устройств дуговой защиты. Со стороны заказчиков периодически сталкиваюсь с непониманием и даже пренебрежением: «зачем усложнять, поставим клапанную и все будет хорошо». Хотелось бы услышать мнение эксплуатации: у кого что установлено, как работает и считаете ли вы необходимым внедрение новых устройств или это дорогие игрушки?
|
Здравствуйте. Я не являюсь представителем эксплуатации - немного работал в наладке. Помимо клапанов сталкивался с фототиристорами. На мой взгляд, концевик всё-же надёжнее. Фототиристоры попадались нерабочие. Да и при пусконаладке и плановых проверках защит ячеек концевик гораздо удобнее. Конструкция ячеек не всегда позволяет добраться до фототиристора, чтобы его испытать.
|
Устанавливали на одном предприятии дуговую защиту ОРИОН-ДЗ. В ячейках ставятся оптоволоконные датчики, заводятся в блок управления, сигнал с блока управления идет в схему отключения выключателя. http://www.energotechnosib.ru/sites....-dz.pdf Заказчик попался очень грамотный (с такими приятно работать). Они сами долго искали приемлемый вариант дуговой защиты и остановили свой выбор на этом. Говорят, что были уже отключения от дуговой, все было четко. Срабатывает мгновенно, ложных действий не было, отказов - тоже. Система сама тестирует исправность датчиков. С моей точки зрения такая дуговая защита очень полезна, доводов в ее пользу очень много. Вот только не могу вспомнить - где то видел документ, в котором указано, что в комплектных РУ применение дуговой защиты обязательно.
|
Спасибо за ответы! Клапанная ДГЗ имеет очень существенный недостаток - низкую чувствительность, не срабатывает при токах КЗ ниже 3 кА. Установка ДГЗ требуется по ПТЭ, в ГОСТе на КРУ требуется установка быстродействующей защиты (она вроде как попадает под требование). При проектировании работал с ПРОЭЛом, ОВОД-Л и ПРОЭЛ-МИНИ. Как проектировщик, остался доволен.
|