Здравствуйте !! Нужно создать проект активной молниезащиты одноэтажного дома. Каковы особенности проектирования активной молниезащиты ? .Какие существуют нормативные документы и требования к проектированию активной молниезащиты ?
никаких, потому как, пока, активная молниезащита это маркетинг чистой воды
ЦитатаNona ()
Каковы особенности проектирования активной молниезащиты ?
по хорошему расчет надо вести как для штыревого молниеприемника, для Украины - ДСТУ Б В.2.5-38-2008 и МЕК 62305. Если хотите защитную зону расчитывать как для активного молниеприемника - то особенности расчета можно узнать у того кто их продает или поискать формулы в "гугле".
Добрый день! Ситуация следующая: Есть здание в центре города, на нем необходимо провести реставрационные работы. Экспертиза настаивает на том, что должна быть молниезащита по ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 . На крыше здания установлена вышка GSM с молниезащитой. Однако, по расчетам, зона молниезащиты, установленной на вышке, не охватывает всю кровлю здания. Часть здания остается незащищенной. Соседнее жилое здание имеет большую этажность и высоту. Можно ли ссылаться на это, чтобы не проводить дополнительные работы по проектированию и установке новой молниезащиты? В инструкции СН305-77 это черным по белому написано, увы, она недействительна, а в новых стандартах об этом ни слова! (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 и ДСТУ EN 62305:2012 )
Misha, по расчетам ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 этой защиты не хватает на всю площадь кровли. Вот и ищу основание для экспертизы, чтобы не устанавливать дополнительно молниезащиту.