Форум энергетиков и электриков » Курилка » Беседы по электрике для профессионалов » Защита вводов
Защита вводов

Вопрос наверное все-таки пионерский.
Но может кто-нибудь разъяснить ряд моментов по защитам среднего напряжения.
В ПУЭ пункт 3.2.126 сказано что спец. устройства рз для одиночной секционированной и двойной систем шин не предусматриваются. То есть я так понимаю что защита шин выполняется ТОЛЬКО защитой на вводах.
Пункт 3.1.124 говорит что должна быть предусмотрена двухступенчатая неполная диф защита шин 6-10кВ, первая ступень которой выполнена в виде ТО по току или напряжению или ДЗ, а вторая в виде МТЗ.
Если МТЗ и ТО, то почему это относится к дзш, причем неполной? ЧТо вообще значит неполная дзш?
В случае применения ТО и МТЗ как должна быть обеспечена селективность? Я правильно понимаю что это значит что МТЗ должна отключить ввод при КЗ на отходящей линии, значение тока КЗ на которой минимально (ну то есть в случае не срабатывания защиты самого фидера)?
Не нашел в ПУЭ про дуговую защиту. Это вообще оговорено где-то?
АЧР и ЧАПВ для присоединений 10 кВ должны выполняться отдельным терминалом, или предусмотрены в каждом терминале отходящей линии?
И вопрос к совсем знающим. ЧТо значит "увязать" новые защиты с существующими? Обеспечить селективность? Или что это значит?
Сразу извиняюсь если вопросы совсем пионерские
# 1 | 2011-12-11, 12:32




1.Токовая отсечка ввода (без выдержки времени) в качестве защиты шин – с блокировкой при пуске МТЗ (или отсечки, если там только отсечка) любого отходящего присоел. То есть: к.з. на шинах –не работает защита не одного прис. ТО ввода сраб. К.з. на прис. – пускается МТЗ этого прис. и блокирует ТО ввода.
Это называется логическая защита шин (ЛЗШ).
2.Если несколько вводов (допустим, от системы через тр-р и есть линия от эл. станции), то или ДЗШ, или замысловатая ЛЗШ (тут уже и направленность надо учитывать).
3.ДЗ в качестве ЛЗШ? Вместо ТО 1ст. ДЗ? Не делал, но понятно.
4.Неполная ДЗШ- это если есть реактированные линии. Тогда выбирается такой ток сраб.,чтобы ДЗШ не раб. при к.з. за реактором. Там тогда эту линию защищает выкл. за реактором.
5.Про дуг. защиту сказано в ПТЭ. Ну, и в других. НТД (нормы. технол. проект, к примеру).
6.Про АЧР и ЧАПВ мы недавно совсем говорили. Лучше – централизованная одним терминалом на всю с.ш. Не все с этим согласны, но даже не на всех терм. выполнишь АЧР( не у всех есть цепи напряж. и защиты по частоте).
# 2 | 2011-12-11, 12:39




Quote
В случае применения ТО и МТЗ как должна быть обеспечена селективность? Я правильно понимаю что это значит что МТЗ должна отключить ввод при КЗ на отходящей линии, значение тока КЗ на которой минимально (ну то есть в случае не срабатывания защиты самого фидера)?


На отходщих фидерах тоже установлена МТЗ, не только на вводе!

Защиты вводов обеспечивается МТЗ вводов 10 кВ идуговой защитой шин 10 кВ.

На отходящих фидерах установлены такие защиты как ТО и МТЗ.
При к.з. на фадере должна сработать его защита. Например повреждение за зоной чувствительности ТО, запускается мтз отходящего фидера и мтз ввода. Если мтз фидера не отключит к.з. за отведенное ей время сработает мтз ввода и отключит ввод. Причем с меньшей выдержкой времени мтз ввода отключает ввод, а с большей выдержкой отключает тр-тор со всех сторон (с пуском УРОВ).

Если к.з. произошло на шинах 10 кВ то отключается ввод дуговой з-той, если ввод не отключается(поврежден ВВ) дуговая защита откл тр-тор.

Бывают случаи когда к.з. сильное (видимо на близком расстоянии ) отключается фидер от ТО, а в месте с нис и ввод (от дуговой защиты).
# 3 | 2012-03-06, 13:32






Форум энергетиков и электриков » Курилка » Беседы по электрике для профессионалов » Защита вводов
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы

Защита вводов

Михалыч / 3

Популярные темы


Новые пользователи

shivelura shivelura
Валера Михник
Сообщений: 0
Whitamin Whitamin
Артем Полищук
Сообщений: 0
sysykina-o sysykina-o
Оксана Сысыкина
Сообщений: 0
svs2001 svs2001
Сергей Сапрунов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1039
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 948
elektro elektro
Юрий
Сообщений: 748