Сушка трансформаторов

Кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо
# 1 | 2011-12-10, 18:05




Активные части трансформаторов до 4 габарита сушат
без вакуума. У нас, например, сушат в обычной
сушильной камере с вытяжкой при температуре
100-150 гр.цлс. Где-то есть индукционные
установки для сушки. Трансформаторы мощностью
менее 1000 кВА сушат также инфракрасными лучами
(лампами). Трансформаторы бОльшей мощности
сушат в вакуумных камерах.
У нас на производстве большие трансформаторы
сушат методом "импровизированного кипятильника":
через другой транс подают напругу на НН,
ВН сушащегося тр-ра закорачивают, и гоняют
масло в баке через адсорбционно-дегазационную
установку (это из-за неимения вакуумной камеры).

Если хотите более подробно, то я рекомендовал бы
почитать литературу для техникумов, например,
З.И. Худяков, "Ремонт трансформаторов", или
что-нибудь посовременнее.
# 2 | 2011-12-10, 18:06




самое простое - подать на ВН напряжение (220 и ниже), НН закоротить
# 3 | 2011-12-10, 18:06




Сушка активных частей может производиться: в вакуум-сушильных шкафах или печах, в сушильных шкафах или печах без вакуума. Ориентировочное время сушки до 26 часов.
# 4 | 2012-02-15, 23:30




Quote
Кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА?


У нас сушат в обычной печке с вытяжкой, 80-120 грд. Без всякого вакуума, оставляют на пару суток и все ок rolleyes
# 5 | 2012-03-06, 13:36 Сообщение отредактировал кккккккккккк - Вторник, 2012-03-06, 13:37




Мы сушим в сушильной печи без вакуума. Температуру уже не помню. Там автоматика стоит.
# 6 | 2015-03-22, 00:03




Цитата электрик ()
самое простое - подать на ВН напряжение (220 и ниже), НН закоротить

Интересно, какой при этом у вас ток и как вы контролируете его и температуру обмоток. Я так думаю, нужен и соответствующий трансформатор под эти цели, как вы рекомендуете. Я бы лучше в вашем случае использовал бы активную нагрузку, к примеру мощные лампы или обогреватель с вентилятором направленный на транс.
# 7 | 2015-08-24, 13:58



Форум энергетиков и электриков » Курилка » Беседы по электрике для профессионалов » Сушка трансформаторов
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0
viktorpowerengineer viktorpowerengineer
Віктор К
Сообщений: 0
happywonder2015 happywonder2015
Александра Александровна
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766