доливка масла в трансформатор ТМЗ

Есть трансформатор ТМЗ-1600, видимо, есть небольшие утечки, потому что уровень масла понизился. На корпусе небольшое потение. До ремонта как до Шанхая, у хозяина денег нет, поэтому нужно пока просто долить масла. Как это правильно сделать?
# 1 | 2011-12-10, 17:58




Подвезти емкость оборудованную ручным насосом с сухим проверенным маслом. На крышке трансформатора есть лючек. Разболтить, и плавно чтобы не поднять муть, и всякий мусор долить масло до уровня.
Это практический опыт. Как делать по нормативам не нашли.
# 2 | 2011-12-10, 18:05




Перед доливкой масла, обязательно ОБЕСТОЧТЕ трансформатор!  После чего на расширители тр-ра найдите болт, открутите и при помощи лейки долейте сколько вам нужно масла, но смотрите не перестарайтесь. В вашем случае также нужно учесть температуру, так как масло возможно показывает низкий уровень из-за холода. Читайте инструкцию тр-ра.
# 3 | 2015-08-02, 10:53




Цитата lutyi-oleg ()
на расширители тр-ра найдите болт,
А нету там расширителя с болтом. ТМЗ-1600 - герметичный трансформатор с азотной защитой, там все так просто не делается. Насчет обесточить совет дельный, но если человек полезет на работающий трансформатор доливать масло, то туда ему и дорога, все равно не своим делом занимается.
# 4 | 2015-08-02, 18:32




Нужно будет его ремонтировать капитально. Масло заливать в этот трансформатор проблема. Если течет масло то могу только посоветовать добавить немного порошка для автомобильных радиаторов которые устраняют течь.
# 5 | 2015-08-03, 08:57




Есть компактные установки для вакуумирования небольших порций масла перед доливкой (до 30 литров). Например, установка УВД-4.
# 6 | 2018-06-07, 14:12



Форум энергетиков и электриков » Курилка » Беседы по электрике для профессионалов » доливка масла в трансформатор ТМЗ
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

donbogatova donbogatova
Богатова Екатерина
Сообщений: 0
margoritka_khropach margoritka_khropach
Маргарита Калищук-Хропач
Сообщений: 0
rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766