Есть частный дом 60-х годов. В доме вся проводка алювиниевая сечением ~1-1,5кв.мм (и розетки и освещение).Также в доме стоит счетчик примерно такой (см.рис) Хочу в корне всё поменять. Под освещение проведу ВВГнг 2х2,5+АВ на 16А, на розетки (левая и правая группы) - ВВГнг 2х4 + АВ по 32А.Есть к дому пристройка (сан.узел и кухня) - ВВГнг 2х4 + АВ на 25А.И для рабочих нужд (сварочный инвертор на 7 Квт) спец. розетку ВВГнг 2х4 + АВ на 32 А. Весь кабель ВВГнг многожильный. Счетчик НИК 2102 установится на фасаде дома. До счетчика от столба думаю кабель АВВГ 2х6. Также хочу установить стабилизатор НСН 9000 симисторный от пониженного напряжения. Обычно в сети 210-215 В. Но на счет него еще не уверен - нужен ли он или нет. Вот схема, которую я рассматриваю: Рис. 2. Вся сеть 220В. Вопросы: 1 - Где ставить стабилизатор по схеме? 2 - Какой дифавтомат поставить (сколько полюсов, тип и т. д.).Планирую этот - Moeller PFL6-40/1N/C/003 3 - Какие автоматы ставить? Вот мой выбор - Moeller PL6-C16/1 PL6-C25/1 PL6-C32/1 4 - Видел, что автоматы соединяют перемычками. Но можно ли самодельными типа (см.рис) 5 - правильно, что дифавтомат должен быть больше по силе тока больше максимального АВ? 6 - Правда, что дифавтомат защищает от поражения эл. током? И что вообще не бьёт? 6 - Обязательно ли паять между собой многожилки? 7 - Нужен ли гофрорукаф для стационарной проводки под кабель для ГК профиля?
|
Quote (WAP40) До счетчика от столба думаю кабель АВВГ 2х6. Ответвления жилых домов должны выполняться проводом СИП 2х16 и натигавать можно анкерными зажимами РА(25-100).
Quote (WAP40) Под освещение проведу ВВГнг 2х2,5+АВ на 16А, на розетки (левая и правая группы) - ВВГнг 2х4 + АВ по 32А.Есть к дому пристройка (сан.узел и кухня) - ВВГнг 2х4 + АВ на 25А.И для рабочих нужд (сварочный инвертор на 7 Квт) спец. розетку ВВГнг 2х4 + АВ на 32 А. Весь кабель ВВГнг многожильный. Провод ВВГ лучше брать однопроволочный.
Токовые назгрузки кабеля ВВГ
|
Quote (elektro) Провод ВВГ лучше брать однопроволочный. Спасибо.
|
Немного смущают значения номинального тока автоматов. Вводной стоит на 40А, после же идет много автоматов у которых значение 32А - вводной выдерживать не будет если включите всю нагрузку, счетчик максимально держит 50А, есть которые на 100А, после этих значений нужно устанавливать трансформаторы тока.
|
Сечение провода - крутое, можно сечение и поменьше ?
|
Quote (Вовчик) Сечение провода - крутое, можно сечение и поменьше ? Почему по-меньше?Нагрузка до 6 кВт.
|
Quote (WAP40) Почему по-меньше?Нагрузка до 6 кВт. Сечение вы выбрали правильное. Только автомат вводной берите PL6, а отходящие PL4.
|
Quote (elektro) Сечение вы выбрали правильное. Только автомат вводной берите PL6, а отходящие PL4 Спасибо.А диф автомат нормальный?
|
Я бы рекомендовал вводной автомат ставить перед счетчиком. И не совсем вяжеться сечения 2.5А с автоматом на 16А. Вам надо либо сечение сделать 1.5, либо автомат на 25А. Може это вам поможет проект внутрянка Код http://www.at-energo.com.ua/usf-inf/19-projectel.html
|
Цитата Ответвления жилых домов должны выполняться проводом СИП 2х16 и натигавать можно анкерными зажимами РА(25-100) абсолютная правда, для всех, не имеет значения 1 А или 100 А, требование по несущим характеристикам (16 кв) и СИП (потому что на улице, АВВГ для земли). Цитата Но на счет него еще не уверен - нужен ли он или нет. ГОСТ допускает до 209 В для стабильной и качественной работы. У меня у самого 210-212 В, но стабильно и не прыгая. Цитата Счетчик НИК 2102 установится на фасаде дома стандартное сребование РЭСа (или на столбе или на заборе) у вас сейчас стоит с кл т 2,5 или 2,0, счас разрешают от 1,0. РЭС заставит менять по любе, может дать предписание на какой то модный МЕРКУРИ или еще какую-то электронку, а может поставить свой, надо разговаривать с энергозбытом, при замене однозначно придется перегистрировать счетчик, в платежке указывается разница показаний. Сначало поговорите с РЭСом, что бы зря не покупать (НИК около 200 грн) Цитата 1 - Где ставить стабилизатор по схеме? после УЗО для удобства обслуживания Цитата 2 - Какой дифавтомат поставить (сколько полюсов, тип и т. д.).Планирую этот - Moeller PFL6-40/1N/C/003 сколько полюсов - однофазное УЗО имеет 2 полюса Moeller PFL6 - да C - да 003 - да 40 - да, если разрешит РЭС (если это вводной). Цитата 3 - Какие автоматы ставить? Вот мой выбор - Moeller PL6-C16/1 PL6-C25/1 PL6-C32/1 PL6 да, но можно
PL4 - эти дешевле и в быту вы между ними не заметите разници. Цитата 4 - Видел, что автоматы соединяют перемычками. Но можно ли самодельными типа в ПУЭ запрета не встречал, у меня дома также.
Цитата правильно, что дифавтомат должен быть больше по силе тока больше максимального АВ? правильно
Цитата Правда, что дифавтомат защищает от поражения эл. током? И что вообще не бьёт? Правда, что дифавтомат защищает от поражения эл. током? - Правда, у меня переноска (рабочая) не раз выручала. И что вообще не бьёт? - в зависимости от схемы утечки, от кольнуло до тряшануло, но диф всегда выбивало. Цитата 6 - Обязательно ли паять между собой многожилки? или паять или варить (у меня дома пропайка), по ПУЭ допускается СИЗ, ВАГО, ЗВИ - НЕ СОВЕТУЮ (мое личное мнение). Цитата 7 - Нужен ли гофрорукаф для стационарной проводки под кабель для ГК профиля? для себья ежели честнопри не горючих стенах - не вижу смысла. НО согласно нормативки ГК - условно горюч и для жилых помещений кроме гофры нужен провод еще и НГ, что у вас иесть ВВГнг. Цитата Провод ВВГ лучше брать однопроволочный. наверное имеется в виду монолитный, хотя не согласет, может он и лучше, но работать труднее. Цитата Я бы рекомендовал вводной автомат ставить перед счетчиком я тоже, но РЭС заставляет после счетчика (что бы не тырыли), хотя это нарушение ПУЭ и ПБЭЭ, ПТЭЭ. странно и elektro промолчал !?, а как же зануление или заземление.
это вы загнули, 3х1,5 - вполне достаточно и рекомендуемо нормативкой
это вы загнули, 3х2,5 - вполне достаточно и рекомендуемо нормативкой
|