Запуск трехфазного электродвигателя от однофазной сети 220В
|
Есть у меня трёхфазный асинхронный электродвигатель не большой мощности . Хочу подключить его к однофазной сети 220 В. Что мне для этого нужно?
|
|
Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» - для 380 В или на «треугольник» - на 220 В ориентируйтесь по колодке,если она имеется на корпусе двигателя
|
|
Кроме переключения на звезду, Вам потребуется рассчитать конденсаторы для запуска двигателя, а также рабочие конденсаторы, емкость которых напрямую зависит от мощности двигателя. И еще не забывайте, что при подключении к однофазной сети, Ваш двигатель существенно потеряет паспортную мощность.
|
|
Если необходимо регулировать обороты двигателя, можно воспользоваться частотным преобразователем, который так же решит эту задачу. Во многих производителей, типа Siemens, Schneider, Lenze, Danfoss и.т.д есть серия маломощних преобразователей частоты со входом на одну фазу и выходом на три. Ко всему прочему, частотник еще и снижает пусковой ток.
|
|
Думаю что частотный преобразователь это очень хороший выбор для вас. Частотный преобразователь для вашего двигателя стоит минимум 5000 руб, может есть смысл за такие деньги позаботиться о покупке однофазного. Или запускать через конденсаторы, только если они у вас есть, ведь в теории их тоже покупать надо, если нет возможности просто найти
|
|
Вот вариант подключения асинхронного двигателя треугольником. При том С2 для запуска двигателя, схема позволяет осуществлять реверс двигателя. В целом очень хорошая схема, помните при включении от 220 все ровно будет потеря мощности у двигателя. Подбор конденсатора для работы С1 по формуле С1=4800(I/U)[мкФ]
Прикрепления
# 6 | 2012-09-06, 13:04 Сообщение отредактировал jeck - Четверг, 2012-09-06, 13:05
|
|
petlyura, для подключения асинхронного трехфазного двигателя вам нужны будут конденсаторы большой емкости, возможно даже несколько. Потеря мощности двигателя, при этом составит 35%, так, что смотрите, хватит ли вам этой мощности?
|
|
В данное время постоянные конденсаторы большой емкости стоят довольно дорого, для запуска двигателя, именно в качестве пусковых конденсаторов можно применить электролитические. Учитывая то, что запуск происходит быстро и мы отпускаем пусковую кнопку, конденсаторы не успевают нагреться и выйти со строя. Кроме того, соединив последовательно электролитические конденсаторы, но таким образом, чтобы были соединены плюс с плюсом или минус с минусом, получаем обыкновенный конденсатор при этом общая емкость рассчитывается по формуле Собщ=(С1+С2)/С1*С2. Номинальное напряжения такого конденсатора суммируется.
|
|
Quote (granat) В данное время постоянные конденсаторы большой емкости стоят довольно дорого, для запуска двигателя, именно в качестве пусковых конденсаторов можно применить электролитические. Учитывая то, что запуск происходит быстро и мы отпускаем пусковую кнопку, конденсаторы не успевают нагреться и выйти со строя. Кроме того, соединив последовательно электролитические конденсаторы, но таким образом, чтобы были соединены плюс с плюсом или минус с минусом, получаем обыкновенный конденсатор при этом общая емкость рассчитывается по формуле Собщ=(С1+С2)/С1*С2. Номинальное напряжения такого конденсатора суммируется. Хороша думка, єдине треба враховувати , що напруга на послідовно включених конденсаторах розподіляється обернено пропорційно їх ємності. Краще вибирати два конденсатори однакової номінальної ємності.
|
|
Цитата (selindger) Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» - для 380 В или на «треугольник» - на 220 В ориентируйтесь по колодке,если она имеется на корпусе двигателя Не всегда есть возможность соединить обмотки двигателя звездой, часто из двигателей просто выходит три провода, а соединение то на которое рассчитан двигатель и оно исполнено внутри обмоток. Так же есть много двигателей которые при соединении треугольником имеют такую мощность, а при подключении их на звезду мощность падает в 7 раз к примеру, двигатель вообще выбирается по моменту.
|
|
Не всегда есть возможность соединить обмотки двигателя звездой, часто из двигателей просто выходит три провода, а соединение то на которое рассчитан двигатель и оно исполнено внутри обмоток. Так же есть много двигателей которые при соединении треугольником имеют такую мощность, а при подключении их на звезду мощность падает в 7 раз к примеру, двигатель вообще выбирается по моменту. Главный инженер Сообщений: 378 Репутация: 2 ±
Группа: Проверенные petlyura, для подключения асинхронного трехфазного двигателя вам нужны будут конденсаторы большой емкости, возможно даже несколько. Потеря мощности двигателя, при этом составит 35%, так, что смотрите, хватит ли вам этой мощности?
В переделаном 380 3 ф на 220 1 ф на запуске вообще с моментом имеет проблемы, а по мошности не на 35 % меньше, а не более 35 %.
|
|