[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Схемы по электрике » Схема для дачи
Схема для дачи

Составил схему электрики для дачного дома. Посмотрите, пожалуйста - есть ли недочеты какие? Потому как на 100% не уверен в полной правильности её.
Прикрепления
7518499.jpg(114.7 Kb)
# 1 | 2012-03-04, 18:13




Вот мне сразу в глаза бросились надписи редко и часто. И из этих соображений частично выбиралось сечение провода. Мне кажеться это не совсем правильно. Даже если используеться редко то не стоит экономить на безопасности проводки! wink
# 2 | 2012-03-04, 21:10




Судя по картинке УЗО все раскиданы хаотично немного. Есть смысл делать их в одном месте, в едином блоке - так и удобней следить и монтировать один большой блок проще, чем кучу маленьких! Может конечно я не верно понял рисунок! если что поправьте!
# 3 | 2012-03-04, 21:31




Quote (Grider)
Вот мне сразу в глаза бросились надписи редко и часто.


А мне, кстати, интересно, что такое "2 киловатта редко" в ванной? Мощность стиральной машины вроде-бы меньше, полотенцесушитель скорее не редко, а очень часто?
# 4 | 2012-03-22, 23:27




Зачем УЗО ставится на всех потребителях, на мой взгляд, достаточно всего одного, общего. Что-то и сечение проводов тоже, наверное, большое. Достаточно было бы и 2,5 мм2.
# 5 | 2012-04-27, 01:21 Сообщение отредактировал Goshia - Пятница, 2012-04-27, 01:21




Номинал автоматов и сечение проводки завышено, можно смело все в двое меньше ставить...
# 6 | 2012-04-27, 20:39




Quote (lviv1313)
А мне, кстати, интересно, что такое "2 киловатта редко" в ванной? Мощность стиральной машины вроде-бы меньше, полотенцесушитель скорее не редко, а очень часто?

В ванной комнате может располагаться не только стиральная машина но и бойлер киловатта на 3, а стиральные машины обычно сами греют воду так что мощность больше чем 2 кВ так же часто встречается
# 7 | 2012-08-28, 20:59



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Схемы по электрике » Схема для дачи
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766