Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Схемы по электрике » Каа проверить правильное чередования фаз. (У меня возникла проблема)
Каа проверить правильное чередования фаз.

У меня возникла проблема нужно убедится в правильности подключения  фаз (A,B,C) к электрооборудованию, как проверить чередования фаз без фазоуказателя.
# 1 | 2014-10-14, 15:36 Сообщение отредактировал mihhev - Вторник, 2014-10-14, 15:38




Для этого вам нужно посмотреть на разделительном устройстве, какие цвета жил сидят на отходящем кабеле и тогда также подключить прибор с лева на право.
# 2 | 2014-10-15, 00:27




Цитата Richa3273 ()
Для этого вам нужно посмотреть на разделительном устройстве, какие цвета жил сидят на отходящем кабеле
И заодно возьмите справку у того, кто подключал "разделительное устройство", что он не дальтоник.
Можете использовать осциллограф в режиме внешней синхронизации, при условии, что он выдержит такое входное. Но это, как микроскопом орехи колоть...
# 3 | 2014-10-24, 10:29




Указательпоследовательности чередования фаз
Определение
последовательности чередования фаз в трехфазной симметричной системе ЭДС
(напряжений) осуществляют с помощью указателя последовательности чередования
фаз. В простейшем исполнении он состоит из двух одинаковых ламп накаливания и
конденсатора.

Емкость С беруттакой, чтобы емкостное сопротивление равнялось резистивному сопротивлению
каждой лампы.
Для несимметричной нагрузки без нулевого провода возникает
напряжение смещения нуля нагрузки.
Следовательно, если фазу
трехфазной системы ЭДС, к которой подключен конденсатор, принять за фазу А, то фаза, к которой окажетсяподключенной ярко горящая лампа, есть фаза В,а фаза с тускло горящей лампой — фаза С.
Прикрепления
9721496.gif(1.3 Kb)
# 4 | 2014-10-26, 01:30




Цитата mihhev ()
У меня возникла проблема нужно убедится в правильности подключения  фаз (A,B,C) к электрооборудованию, как проверить чередования фаз без фазоуказателя.
Смотря к какому электрооборудованию.
До 1000В: если к электродвигателю - включить и посмотреть, в какую сторону вращается. Если куда еще.. ну, если так все плохо, что прибора нет, то есть совет. Подключите к точке подключения вашего электрооборудования маломощный электродвигатель. Включите, запомните направление вращения и какой провод к какой фазе был подключен. Ту же операцию проделайте в распредустройстве, в котором чередование фаз заведомо правильное. Или ищите указатель, или ЭТЛ неподалеку, для них это сделать - раз плюнуть.
Выше 1000В - тут в двух словах не напишешь. Методы есть, но надо смотреть глазами и щупать руками. Я на одном чудо-заводе столкнулся к таким фактом: у них половина подстанций - с прямым чередованием фаз, а другая - с обратным.
# 5 | 2014-11-04, 20:36




Цитата mihhev ()
У меня возникла проблема нужно убедится в правильности подключения фаз (A,B,C) к электрооборудованию, как проверить чередования фаз без фазоуказателя.
Обычно правильность чередования фаз важна при подключении электрических машин. В этом случае все просто. Подсоединяете провода к электродвигателю, включаете, смотрите направления вращения. Если двигатель вращается не в ту сторону, меняете местами провода двух фаз. В других случаях, используйте выше приведенную схему:
Цитата kikot ()
Указательпоследовательности чередования фазОпределение
последовательности чередования фаз в трехфазной симметричной системе ЭДС
(напряжений) осуществляют с помощью указателя последовательности чередования
фаз. В простейшем исполнении он состоит из двух одинаковых ламп накаливания и
конденсатора.

Емкость С беруттакой, чтобы емкостное сопротивление равнялось резистивному сопротивлению
каждой лампы.
Для несимметричной нагрузки без нулевого провода возникает
напряжение смещения нуля нагрузки.
Следовательно, если фазу
трехфазной системы ЭДС, к которой подключен конденсатор, принять за фазу А, то фаза, к которой окажетсяподключенной ярко горящая лампа, есть фаза В,а фаза с тускло горящей лампой — фаза С.

Если же правильность чередования фаз для вас весьма важна, лучше пригласите специалиста. Это особенно касается ЭУ выше 1000В. Это связано с тем, что такую работу должен проводить специально обученный персонал, имеющий право проведения испытаний и измерений в ЭУ выше 1000В.
# 6 | 2014-11-05, 06:03




Цитата maslenok ()
Если же правильность чередования фаз для вас весьма важна
и если часто придется этим заниматься - купите указатель чередования фаз, обойдется в 400-500 грн, аможет и дешевле, если найдете какой нибудь раритет типа ЭИ-5001
# 7 | 2014-11-06, 13:44



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Схемы по электрике » Каа проверить правильное чередования фаз. (У меня возникла проблема)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0
gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766