Схема подключения ТТ

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, будет ли осуществляться недоучет электрической энергии счетчиком, при подключении ТТ по следующей схеме? Смущает заземляющий проводник от контакта И1 вторичной обмотки.
Заранее премного благодарен!
Прикрепления
8579258.png(26.3 Kb)
# 1 | 2013-05-30, 11:12




Обычно заземляют И2 и от Л1 надо подать питание на счетчик.
# 2 | 2013-05-30, 18:14




Да, обычно от И2. Согласен, от Л1 на счетчик. Забыл дорисовать.
Поразбиравшись, пришел к выводу, что недоучета Э/Э не будет. Но, возможен риск хищения Э/Э, если дополнительно к И2 подключить заземляющий проводник.
Спасибо за внимание и ответы. Думаю можно закрывать тему.
# 3 | 2013-05-31, 10:54